RM新时代|首入球时间

衛生級隔膜閥電動裝置壽命試驗方法介紹

發布時間:2020-05-30    字號:    
衛生級隔膜閥電動裝置壽命試驗方法如下:

 

一、把被測電動裝置安裝在試驗臺上,按要求調好負載,試驗中,電動裝 置不應有任何故障或機械損傷。

 

二、整機運行效率的變化按照以下方法測定:把電動裝置安裝在轉矩試驗臺上,在電動機和也動機軸街輪之間加轉矩傳感器,分別測出試驗 前和試驗后電動裝就在開向和關向的輸人轉矩和輸出轉矩;按下式計算運行效率,運行效率=電動裝置的輸出轉矩/(電動機的輸出轉矩*傳動比)*100%;試驗前和試驗后運行效率的保及不應超過過4-6的規定。

 

三、電動裝置輸出轉矩的變化應在開向和關向三個不同的轉矩開關位置分別測出試驗前和試驗后的輸出轉矩值。

 

四、位置控制精度是通過測量試驗前和試驗后閥桿開啟位置的變化與閥桿螺母磨損量之差來達到,其值不應超過規定的范圍。

浙江金斯頓流體設備有限公司

地址:溫州經濟技術開發區濱海園區明珠路757 號
電話:0577-8699 5222

© 2020 浙江金斯頓流體設備有限公司           備案號:浙ICP備17003866號-2     浙公網安備 33039902000185號     設計&維護:喬宇科技     

RM新时代|首入球时间